 制冷时运行正常,在制热时空开跳闸
所在地:  浙江.宁波   提问者:波先生   2015-11-9 16:10  
      

上一条: 中央空调压缩机不能启动什么问题? 下一条: 热水器显示E2是怎么回事?

  回答      共 1 条
  分析与检修:现场分析夏天制冷运行时,工作电流在10A左右,而用户使用的空开是16A的,所以空开不可能会跳闸,但在制热运行时,室内机组还有一个11.4Kw大功率辅助电加热器,当电加热启动时运行电流远大于16A,所以制热时,空开跳闸。